空氣取樣式極早期火災預警系統交流論壇

標題: 重要經驗分享,當極早期發生通訊故障時,原因探討? [打印本頁]

作者: jacky.su    時間: 2013-2-24 16:06
標題: 重要經驗分享,當極早期發生通訊故障時,原因探討?
n   首先依照網路顯示檢查故障發生位置
n   線路檢查可用二分法查線,無往不利。
n   接線方式及線路檢查
l   RS-485接線時是否有使用星型接法,產生干擾發生
l   站與站中間拉線時,是否有銜接情形,銜接位置是否有浸水或是干擾發生
l   檢查線路是否有鬆脫/斷線/短路情形/接線錯誤情形
l   檢查設備通訊端,或控制卡是否有故障的情形
l   發現現場有干擾發生時,網路接地(裸線)是否連接於通訊端子台
l   網路線是否依照規定,使用RS-485專用隔離線
n   檢查設備端
l   檢查設備之參數設定是否正常(如站號是否重複等)
n   檢查電腦端
l   檢查監控電腦,參數設置是否正確
l   利用連線品質分析決定優先埠
l   電腦裝置管理員,檢查通訊埠是否正常,或被佔用情形
l   防火牆及防毒軟體是否會檔到監控執行
l   通訊卡,驅動程式是否正確安裝完成
l   硬體安裝完成,RS-422/485,Jump是否選擇正確位置

作者: jeff.lin    時間: 2013-2-24 23:35
謝謝分享!本人將其列為爾後查察通訊故障之SOP!
作者: 北極光    時間: 2013-2-25 09:16
有這樣詳細解說真是太好了,感謝分享,學習了!!

作者: tommy5382    時間: 2013-2-28 09:15
非常詳細解說,可以當做查修方向,謝謝分享!
作者: Martin    時間: 2013-2-28 20:31
這樣的說明實在是太棒了,有老經驗的高手教導實在是有福氣
作者: jerry    時間: 2013-3-2 19:07
感謝分享 ~ 非常有邏輯及系統性的驗證故障排除流程 !!
作者: peter    時間: 2013-3-15 15:37
学习了。考虑地比较详细。
作者: taylorliu    時間: 2013-3-18 20:30
保留為查修寶典!!!