空氣取樣式極早期火災預警系統交流論壇

標題: CSD-100應用在某測試實驗室 [打印本頁]

作者: 黑色的狗    時間: 2012-8-26 22:24
標題: CSD-100應用在某測試實驗室
本帖最後由 黑色的狗 於 2012-9-27 13:23 編輯

CSD-100應用在某測試實驗室的現場照片,在過去此實驗室在測試儀器時因振動、高溫等問題造成管道洩漏並伴隨煙霧產生而發生過幾次意外,雖然實驗室內已裝設有火焰探測器、傳統煙霧探測器、氣體探測器等設備,但是仍然無法有效探測到洩漏時產生的煙霧。一直到最近接觸到AVA產品,我們根據現場的實際情況推薦使用CSD-100來探測洩漏產生的煙霧,在實驗室實際模擬洩漏異常的情況CSD-100可以有效探測並發佈警報。

最終,在客戶的實際應用中在每個實驗室使用1台CSD-100,並將取樣孔配置在測試儀器上方及回風口,火警的繼電器輸出連接至廠區的PLC系統,在CSD-100警報時會自動切斷測試電源停止測試,並自動關閉防火門,現場負責人還會收到警報的簡訊通知。

有沒有注意到本案中CSD-100是反過來安裝的,支架是從上方固定的,因此顯示面板是旋轉180度之後才變成這個方向的。主機裝的這個位置測試人員可以從實驗室外的窗口看到CSD-100的顯示狀態。


作者: 順風耳    時間: 2012-8-26 22:37
這款小型的極早期產品  讓整個施工更便利 也大幅降低購買的成本
頂一個!

作者: dick    時間: 2012-8-27 19:35
反过来 好看数据嘛?
作者: 黑色的狗    時間: 2012-8-27 21:10
本帖最後由 黑色的狗 於 2012-8-27 23:56 編輯
dick 發表於 2012-8-27 19:35
反过来 好看数据嘛?

因為CSD-100是倒吊安裝的,所以面板是反的,把面板旋轉180度之後顯示方向才變成正的。
作者: StevenKuo    時間: 2012-8-27 23:20
很好的應用!
但是,不知極早期直接Interlock其它系統,尤其斷電或關閉機台設備或觸發氣體滅火、撒水等。不知有無風險??
作者: 黑色的狗    時間: 2012-8-27 23:33
StevenKuo 發表於 2012-8-27 23:20
很好的應用!
但是,不知極早期直接Interlock其它系統,尤其斷電或關閉機台設備或觸發氣體滅火、撒水等。不 ...

本案例中若不立刻中斷測試可能有醞釀成更大災害的風險,畢竟測試設備當中有燃料,有高溫,在冒煙階段不立刻處理的話演變成火災或爆炸的風險是很高的。
作者: StevenKuo    時間: 2012-8-28 00:55
懂了!謝謝!!
作者: dick    時間: 2012-8-28 08:08
黑色的狗 發表於 2012-8-27 21:10
因為CSD-100是倒吊安裝的,所以面板是反的,把面板旋轉180度之後顯示方向才變成正的。 ...

是不是面板是正方形的 可以转90度吗?
作者: 黑色的狗    時間: 2012-8-28 08:20
dick 發表於 2012-8-28 08:08
是不是面板是正方形的 可以转90度吗?

是的,所以CSD-100面板可以旋轉90度、180度、270度,一共可以有4種安裝方向。
作者: 黑色的狗    時間: 2012-8-28 10:22
這張圖的2台CSD-100是兩種不同方向,一台是橫着的,一台是豎着的。
CSD-100

作者: dick    時間: 2012-8-28 15:42
对了 现在市场上有多少模拟量输出的 空气采样?
作者: 黑色的狗    時間: 2012-8-28 20:10
Monitair有內建的2路(煙霧及氣流)4-20mA模擬量輸出。VESDA及ICAM有擴充模組提供模擬量輸出。

AVA的模擬量輸出模組預計年底上市。
作者: jason.lin    時間: 2012-8-29 14:49
很好的應用推廣
作者: 消防小喇叭    時間: 2012-9-19 16:35
很好的應用實例!
作者: Jason    時間: 2012-9-27 13:25
图要先撤下来。
作者: 北極光    時間: 2012-10-3 20:36
原來還可以這樣旋轉
作者: jason.lin    時間: 2012-10-4 22:41
CSD-100單機同時偵測多少個點為最佳設計呢????  
作者: wishchen0921    時間: 2012-10-4 23:05
蠻方便的一個產品,頂一個~
作者: wishchen0921    時間: 2012-10-4 23:12
jason.lin 發表於 2012-10-4 22:41
CSD-100單機同時偵測多少個點為最佳設計呢????

如果預算足夠的情形下,最佳設計應該是1對1的方式,因為可以定址,不然花費那時間去搜尋災害位置,還不如裝設時一次到位~
作者: jason.lin    時間: 2012-10-5 05:27

作者: tommy5382    時間: 2012-10-29 08:24
很好的應用
作者: 順風耳    時間: 2012-11-4 17:32
CSD 真是一個不錯的點子 大幅降低裝設成本 也能保護更多生命財產
作者: jerry    時間: 2012-11-8 00:24
確實在許多單位的經驗實例上雖然已裝設有火焰探測器、傳統煙霧探測器、氣體探測器等設備,但是仍無法有效的探測到微小的煙霧粒子,如果能運用像CSD-100這樣的高科技精密儀器來探測微小的煙霧粒子成分,相信就能夠在任何有異常的情況下做有效的探測並適時的發佈警報。
而且還能夠運用在無人看守的電力機房或是人員無法進入的特殊環境,
當異常狀況發生時能夠對不在現場的相關負責人發出警報的簡訊通知,
實在是非常棒的運用!!



作者: jerry    時間: 2013-1-15 21:40
作者: 北極光    時間: 2013-2-21 14:04
學習了,謝謝!