空氣取樣式極早期火災預警系統交流論壇
標題:
在台灣 無塵室若沒有裝設極早期系統 能否能通過消防驗收
[打印本頁]
作者:
黑色的狗
時間:
2012-8-29 10:39
標題:
在台灣 無塵室若沒有裝設極早期系統 能否能通過消防驗收
目前空氣取樣式極早期火災預警探測器在台灣並非法規上規定的消防系統,所以我所知道的是目前無塵室裝設極早期系統是被保險公司要求的,若是業主想要裝了極早期之後不再設置傳統的煙霧探測器,還得到消防署提出專案送審。
因此我想如果在無塵室沒有裝設極早期火災預警系統的話,依照台灣的消防法規,是不是只要裝了傳統的煙霧探測器就可以通過消防驗收了???
還請業界先進指導一下
作者:
StevenKuo
時間:
2012-8-30 17:19
其實是有很大的問題點的!!因為裝置於Under Waffle Slab下方的傳統煙霧感知器是不符合消防法規規定的!!因位於出風口1.5m內是不可配置煙霧感知器的!!
所以現今台灣大部分三層式層流的無塵室廠房都是有問題的!!
作者:
blackdog
時間:
2012-8-30 17:25
所以Waffle Slab下方也不能裝侷限型煙霧探測器,空氣取樣極早期煙霧探測器也不屬於消防產品,那sub fab部份的消防要求到底是什麼?莫非是只要有水噴淋系統就可以了嗎?
作者:
順風耳
時間:
2012-9-2 12:20
極早期 在台灣的消防法令 應該是不被承認的
應該就無所謂 沒裝極早期 違法的問題了
作者:
黑色的狗
時間:
2012-9-2 22:14
本帖最後由 黑色的狗 於 2012-9-2 22:26 編輯
我只是覺得很奇怪,從10幾年前經歷過華邦、聯瑞、天下電子等半導體廠無塵室大火之後,極早期偵煙系統在無塵室如果還沒有被列入消防必需設備的話,那消防主管機關顯然是失職的。從火災探測的角度來說,裝設高靈敏度偵煙探測器在無塵室回風路徑上才是有效的做法,這點在國外相關規範譬如NFPA318 Protection of Cleanrooms也說的很清楚。
在台灣,極早期偵煙探測器並非消防產品,要在無塵室使用極早期產品來替代傳統的偵煙探測器還得向消防署提出專案送審。所以我覺得很奇怪,是不是反過來說在無塵室只要有裝傳統偵煙探測器就可以通過消防驗收了?如果是的話,那就是說從現行消防法規的角度來看,無塵室的火災探測是有非常大的漏洞的,消防主管機關並不會要求無塵室要有一種有效的火災探測方式就可以通過消防驗收開始營運了。
現在因為半導體或面板廠的投資巨大,因此一般保險公司會要求無塵室內要裝設極早期偵煙預警系統,但是保險公司歸保險公司,消防法規總要跟的上時代吧,就算消防法規修改曠日費時,也可以用個行政命令來補強吧,如果連行政命令都沒有,那是什麼情形呢?
作者:
jason.lin
時間:
2012-9-4 23:36
沒有立委背書拉
作者:
StevenKuo
時間:
2012-9-10 22:58
真希望台灣能有正義的學者站出來!!
作者:
StevenKuo
時間:
2012-9-10 22:59
因為依台灣的習慣,沒有學者背書的話是推不動的!!!
作者:
wishchen0921
時間:
2012-10-2 22:59
同意上面說的,沒有學者背書,在台灣很多是推不動的~
作者:
北極光
時間:
2012-10-3 10:27
原來是這樣,謝謝分享
作者:
jeff.lin
時間:
2012-10-6 00:59
受益良多!
歡迎光臨 空氣取樣式極早期火災預警系統交流論壇 (http://ava-bbs.com/)
Powered by Discuz! X2.5