您的ASI指标应该是针对一个系统的吧,如果QUARTAS-500、QUARTAS-2000分别保护500、2000平方米,警报阀值分别为0.4与0.1,它们的ASI指标有可比性吗?它们的警报阀值都设为0.4,它们的系统灵敏度是不是一样的?望多指教!
回復

使用道具 舉報

52

主題

0

好友

481

積分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

2#
發表於 2012-9-10 10:21:35 |只看該作者
ASI指標對系統或單一取樣孔都是相同的,以系統而言QUARTAS-500保護500平米且閥值設為0.4,QUARTAS-2000保護2000平米且閥值設為0.1,其ASI指標分別如下

ASI(QUARTAS-500)=0.4x500=200
ASI(QUARTAS-2000)=0.1x2000=200

對單一取樣孔而言,假設取樣孔保護面積均是25平米,則QUARTAS-500保護500平米會有20個取樣孔,每個取樣孔靈敏度大約為0.4x20=8%/m;而QUARTAS-2000保護2000平米需要有80個取樣孔,每個取樣孔靈敏度大約為0.1x80=8%/m,因此其單一取樣孔ASI分別為

ASI(QUARTAS-500取樣孔)=8x25=200
ASI(QUARTAS-2000取樣孔)=8x25=200

總之,上述二者的系統靈敏度或者是探測效果是相同的。

當然啦,假設QUARTS-500的靈敏度也可以設成0.1的話,那麼其系統靈敏度將會是QUARTAS-2000探測效果的4倍。反過來說,在上述情況中,探測效果相同的情況下,QUARTAS-500誤報率會比QUARTAS-2000少很多。


若是二者的靈敏度均設為0.4,其系統靈敏度會有4倍的差異,其ASI指標分別為

ASI(QUARTAS-500)=0.4x500=200
ASI(QUARTAS-2000)=0.4x2000=800

也就是說,如果閥值相同的話,那麼單台探測器保護面積越大,則系統越不靈敏。


以上希望能回答你的問題。
回復

使用道具 舉報

1

主題

0

好友

135

積分

註冊會員

Rank: 2

3#
發表於 2012-9-11 11:06:34 |只看該作者
嗯 就是乘法运算吗?
回復

使用道具 舉報

3

主題

1

好友

389

積分

中級會員

Rank: 3Rank: 3

4#
發表於 2012-10-4 23:01:47 |只看該作者
原來ASI指標的意思是如此啊,感謝大大的分享~
有初步的概念了~
回復

使用道具 舉報

0

主題

0

好友

52

積分

註冊會員

Rank: 2

5#
發表於 2013-3-22 09:07:28 |只看該作者
感謝大大的分享,又多學到了.
回復

使用道具 舉報

79

主題

0

好友

592

積分

高級會員

Rank: 4

6#
發表於 2013-3-22 12:07:55 |只看該作者
謝謝提供。
回復

使用道具 舉報

7

主題

0

好友

371

積分

中級會員

Rank: 3Rank: 3

7#
發表於 2013-3-22 20:29:35 |只看該作者
謝謝分享!
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊



Archiver|手機版|誼信(AVA)

GMT+8, 2024-12-22 10:33

© 2001-2012 誼信科技有限公司 版權所有

回頂部