ASI指標對系統或單一取樣孔都是相同的,以系統而言QUARTAS-500保護500平米且閥值設為0.4,QUARTAS-2000保護2000平米且閥值設為0.1,其ASI指標分別如下
ASI(QUARTAS-500)=0.4x500=200
ASI(QUARTAS-2000)=0.1x2000=200
對單一取樣孔而言,假設取樣孔保護面積均是25平米,則QUARTAS-500保護500平米會有20個取樣孔,每個取樣孔靈敏度大約為0.4x20=8%/m;而QUARTAS-2000保護2000平米需要有80個取樣孔,每個取樣孔靈敏度大約為0.1x80=8%/m,因此其單一取樣孔ASI分別為
ASI(QUARTAS-500取樣孔)=8x25=200
ASI(QUARTAS-2000取樣孔)=8x25=200
總之,上述二者的系統靈敏度或者是探測效果是相同的。
當然啦,假設QUARTS-500的靈敏度也可以設成0.1的話,那麼其系統靈敏度將會是QUARTAS-2000探測效果的4倍。反過來說,在上述情況中,探測效果相同的情況下,QUARTAS-500誤報率會比QUARTAS-2000少很多。
若是二者的靈敏度均設為0.4,其系統靈敏度會有4倍的差異,其ASI指標分別為
ASI(QUARTAS-500)=0.4x500=200
ASI(QUARTAS-2000)=0.4x2000=800
也就是說,如果閥值相同的話,那麼單台探測器保護面積越大,則系統越不靈敏。
以上希望能回答你的問題。 |
|