CSD-100應用在某測試實驗室的現場照片,在過去此實驗室在測試儀器時因振動、高溫等問題造成管道洩漏並伴隨煙霧產生而發生過幾次意外,雖然實驗室內已裝設有火焰探測器、傳統煙霧探測器、氣體探測器等設備,但是仍然無法有效探測到洩漏時產生的煙霧。一直到最近接觸到AVA產品,我們根據現場的實際情況推薦使用CSD-100來探測洩漏產生的煙霧,在實驗室實際模擬洩漏異常的情況CSD-100可以有效探測並發佈警報。
最終,在客戶的實際應用中在每個實驗室使用1台CSD-100,並將取樣孔配置在測試儀器上方及回風口,火警的繼電器輸出連接至廠區的PLC系統,在CSD-100警報時會自動切斷測試電源停止測試,並自動關閉防火門,現場負責人還會收到警報的簡訊通知。
有沒有注意到本案中CSD-100是反過來安裝的,支架是從上方固定的,因此顯示面板是旋轉180度之後才變成這個方向的。主機裝的這個位置測試人員可以從實驗室外的窗口看到CSD-100的顯示狀態。
|
|