昨天在客戶那裡簡報

客戶問說:有沒有數據可以說明有裝設極早期火災預警產品的地點當中,成功避免火災發生的比例有多少?

這個問題倒是問倒我了,要問比例我的確是沒有實際的數字。

尤其是火災事故,除非有新聞報導,否則一般都不太對外泄露的

不過,工程部跟業務部比較常接觸客戶的,有沒有聽到客戶那邊有實際偵測到火災的實際案例呢?有的話麻煩分享一下

分享的時候請不要指名道姓噢,指出地點跟業別即可


作者: StevenKuo    時間: 2012-8-20 23:14
於台灣中華郵政資訊機房"台北主控中心"於2~3年前就有一次於天花板上方燈管線路短路,極早期系統這時就發揮其優越性能。
避免一場災害的發生。
作者: 順風耳    時間: 2012-8-26 22:31
樓上說的那次火災幸好有被""檔下來""了  不然的話金融秩序可能會大亂啊


作者: StevenKuo    時間: 2012-8-27 17:53
台灣中油煉製事業部大林廠-煉三電氣室AVA成功發布預警訊息,制止一場火災產生。當天剛好有工人在旁施工,AVA比工人鼻子靈敏,提早偵測出配電盤過載,不然狀況惡化下去的話,恐會造成工安事故或人員傷亡。
作者: 星空浩翰    時間: 2012-9-1 19:53
本帖最後由 星空浩翰 於 2012-9-1 19:55 編輯

上海張江某半導體廠變電站配電盤在數年前,曾經連續幾天在半夜的時候極早期系統發出警報,但是值班人員到現場打開盤體查找異常時,警報又會消失,連續數天都是如此。最後終於發現,由於製程的關係,那個時段的負載過度集中在該配電盤,導致盤內電纜過載發燙。之後用戶調整廠內電源的負載分配,就沒再聽說該變電站配電盤半夜警報的事情了。

可以說是極早期系統發現了潛在的火災隱患,使得用戶可以及早調整,避免將來可能發生的災害及損失。
作者: jerry    時間: 2013-7-28 23:59
花蓮某基督教醫院電氣室於極早期偵測防護的十年期間內 ,  共計發現過三次電盤的過載線路未起火事件 , 著實的發揮了極早期的性能及精神 .
作者: jeff.lin    時間: 2013-11-8 01:49
本帖最後由 jeff.lin 於 2013-11-8 02:03 編輯

台灣某X鋼廠安裝AVA極早期系統,用於防護MCC盤內相關開關設備、線路及接線端子,
甫安裝、送電、監控系統及消防受信總機連線完成。MCC盤內直流變壓器發生短路情形,
在發煙初期AVA極早期已偵測到,相關人員立即至現場查看,並立即處理,AVA產品發揮
了實質的效果,所以沒有任何跳電及火災情事發生,並避開生產線及設備上的損失。
不怕敵之不來,恃吾有以待之。

IMAG2117.jpg (85.33 KB, 下載次數: 3297)

IMAG2117.jpg

IMAG2243.jpg (1.69 MB, 下載次數: 3840)

IMAG2243.jpg


作者: 黑色的狗    時間: 2013-11-8 11:07
jeff.lin 發表於 2013-11-8 01:49
台灣某X鋼廠安裝AVA極早期系統,用於防護MCC盤內相關開關設備、線路及接線端子,
甫安裝、送電、監控系統及 ...

太棒了~~經典案例哦~
作者: 夢夢    時間: 2013-12-5 11:04
jeff.lin 發表於 2013-11-8 01:49
台灣某X鋼廠安裝AVA極早期系統,用於防護MCC盤內相關開關設備、線路及接線端子,
甫安裝、送電、監控系統及 ...

太棒了~~ 有圖有真相!!  圖片我收下了
作者: 北極光    時間: 2013-12-11 13:57
帥啦~~感謝分享

作者: peter    時間: 2014-1-6 14:07
jeff.lin 發表於 2013-11-8 01:49
台灣某X鋼廠安裝AVA極早期系統,用於防護MCC盤內相關開關設備、線路及接線端子,
甫安裝、送電、監控系統及 ...

很不错的案例!
作者: jerry    時間: 2014-1-19 19:04
台北某宗教醫院
每個月都會有一次例行性發電機組保養切換工程 , 發生主因為空調系統斷線區間 , 其心導管手術室內電腦控制機櫃於施工期間造成機台核心過熱散熱不易 , 進而因線路受熱而釋放出微量煙霧粒子 , 該煙霧粒子由於顆粒微小無法用肉視法察覺 , 但是被極早期火災預警系統發現 , 並進行第一階段警告發報 , 於空調主機送電啟動冰水系統進行降溫效應後 , 煙霧紀錄曲線才逐步恢復平穩刻度值 , 解除火災預警警報 . 該事件發生確實發揮了極早期的強大預警功能 , 成功挽救一場可能會發生的火災事故 .