查看: 27502|回復: 11
分享到:
打印 上一主題 下一主題

使用極早期火災預警系統成功偵測到火災的例子

  [複製鏈接]

23

主題

0

好友

224

積分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2012-8-17 22:09:40 |只看該作者 |倒序瀏覽
本帖最後由 blackdog 於 2012-8-20 23:39 編輯

昨天在客戶那裡簡報

客戶問說:有沒有數據可以說明有裝設極早期火災預警產品的地點當中,成功避免火災發生的比例有多少?

這個問題倒是問倒我了,要問比例我的確是沒有實際的數字。

尤其是火災事故,除非有新聞報導,否則一般都不太對外泄露的

不過,工程部跟業務部比較常接觸客戶的,有沒有聽到客戶那邊有實際偵測到火災的實際案例呢?有的話麻煩分享一下

分享的時候請不要指名道姓噢,指出地點跟業別即可

回復

使用道具 舉報

2

主題

2

好友

235

積分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

2#
發表於 2012-8-20 23:14:08 |只看該作者
於台灣中華郵政資訊機房"台北主控中心"於2~3年前就有一次於天花板上方燈管線路短路,極早期系統這時就發揮其優越性能。
避免一場災害的發生。
回復

使用道具 舉報

14

主題

0

好友

166

積分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

3#
發表於 2012-8-26 22:31:59 |只看該作者
樓上說的那次火災幸好有被""檔下來""了  不然的話金融秩序可能會大亂啊

回復

使用道具 舉報

2

主題

2

好友

235

積分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

4#
發表於 2012-8-27 17:53:05 |只看該作者
台灣中油煉製事業部大林廠-煉三電氣室AVA成功發布預警訊息,制止一場火災產生。當天剛好有工人在旁施工,AVA比工人鼻子靈敏,提早偵測出配電盤過載,不然狀況惡化下去的話,恐會造成工安事故或人員傷亡。
回復

使用道具 舉報

1

主題

0

好友

26

積分

新手上路

Rank: 1

5#
發表於 2012-9-1 19:53:18 |只看該作者
本帖最後由 星空浩翰 於 2012-9-1 19:55 編輯

上海張江某半導體廠變電站配電盤在數年前,曾經連續幾天在半夜的時候極早期系統發出警報,但是值班人員到現場打開盤體查找異常時,警報又會消失,連續數天都是如此。最後終於發現,由於製程的關係,那個時段的負載過度集中在該配電盤,導致盤內電纜過載發燙。之後用戶調整廠內電源的負載分配,就沒再聽說該變電站配電盤半夜警報的事情了。

可以說是極早期系統發現了潛在的火災隱患,使得用戶可以及早調整,避免將來可能發生的災害及損失。
回復

使用道具 舉報

91

主題

0

好友

711

積分

高級會員

Rank: 4

6#
發表於 2013-7-28 23:59:59 |只看該作者
花蓮某基督教醫院電氣室於極早期偵測防護的十年期間內 ,  共計發現過三次電盤的過載線路未起火事件 , 著實的發揮了極早期的性能及精神 .
回復

使用道具 舉報

34

主題

0

好友

6699

積分

論壇元老

Rank: 8Rank: 8

7#
發表於 2013-11-8 01:49:34 |只看該作者
本帖最後由 jeff.lin 於 2013-11-8 02:03 編輯

台灣某X鋼廠安裝AVA極早期系統,用於防護MCC盤內相關開關設備、線路及接線端子,
甫安裝、送電、監控系統及消防受信總機連線完成。MCC盤內直流變壓器發生短路情形,
在發煙初期AVA極早期已偵測到,相關人員立即至現場查看,並立即處理,AVA產品發揮
了實質的效果,所以沒有任何跳電及火災情事發生,並避開生產線及設備上的損失。
不怕敵之不來,恃吾有以待之。

IMAG2117.jpg (85.33 KB, 下載次數: 3834)

IMAG2117.jpg

IMAG2243.jpg (1.69 MB, 下載次數: 4377)

IMAG2243.jpg

回復

使用道具 舉報

52

主題

0

好友

481

積分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

8#
發表於 2013-11-8 11:07:30 |只看該作者
jeff.lin 發表於 2013-11-8 01:49
台灣某X鋼廠安裝AVA極早期系統,用於防護MCC盤內相關開關設備、線路及接線端子,
甫安裝、送電、監控系統及 ...

太棒了~~經典案例哦~
回復

使用道具 舉報

24

主題

1

好友

336

積分

中級會員

Rank: 3Rank: 3

9#
發表於 2013-12-5 11:04:00 |只看該作者
jeff.lin 發表於 2013-11-8 01:49
台灣某X鋼廠安裝AVA極早期系統,用於防護MCC盤內相關開關設備、線路及接線端子,
甫安裝、送電、監控系統及 ...

太棒了~~ 有圖有真相!!  圖片我收下了
回復

使用道具 舉報

79

主題

0

好友

592

積分

高級會員

Rank: 4

10#
發表於 2013-12-11 13:57:37 |只看該作者
帥啦~~感謝分享