StevenKuo 發表於 2012-8-27 23:20
很好的應用!
但是,不知極早期直接Interlock其它系統,尤其斷電或關閉機台設備或觸發氣體滅火、撒水等。不 ...

本案例中若不立刻中斷測試可能有醞釀成更大災害的風險,畢竟測試設備當中有燃料,有高溫,在冒煙階段不立刻處理的話演變成火災或爆炸的風險是很高的。
回復

使用道具 舉報

2

主題

2

好友

235

積分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

5#
發表於 2012-8-27 23:20:27 |只看該作者
很好的應用!
但是,不知極早期直接Interlock其它系統,尤其斷電或關閉機台設備或觸發氣體滅火、撒水等。不知有無風險??
回復

使用道具 舉報

52

主題

0

好友

481

積分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

4#
發表於 2012-8-27 21:10:07 |只看該作者
本帖最後由 黑色的狗 於 2012-8-27 23:56 編輯
dick 發表於 2012-8-27 19:35
反过来 好看数据嘛?

因為CSD-100是倒吊安裝的,所以面板是反的,把面板旋轉180度之後顯示方向才變成正的。