CSD-100應用在某測試實驗室

  [複製鏈接]

52

主題

0

好友

481

積分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2012-8-26 22:24:47 |顯示全部樓層 |倒序瀏覽
本帖最後由 黑色的狗 於 2012-9-27 13:23 編輯

CSD-100應用在某測試實驗室的現場照片,在過去此實驗室在測試儀器時因振動、高溫等問題造成管道洩漏並伴隨煙霧產生而發生過幾次意外,雖然實驗室內已裝設有火焰探測器、傳統煙霧探測器、氣體探測器等設備,但是仍然無法有效探測到洩漏時產生的煙霧。一直到最近接觸到AVA產品,我們根據現場的實際情況推薦使用CSD-100來探測洩漏產生的煙霧,在實驗室實際模擬洩漏異常的情況CSD-100可以有效探測並發佈警報。

最終,在客戶的實際應用中在每個實驗室使用1台CSD-100,並將取樣孔配置在測試儀器上方及回風口,火警的繼電器輸出連接至廠區的PLC系統,在CSD-100警報時會自動切斷測試電源停止測試,並自動關閉防火門,現場負責人還會收到警報的簡訊通知。

有沒有注意到本案中CSD-100是反過來安裝的,支架是從上方固定的,因此顯示面板是旋轉180度之後才變成這個方向的。主機裝的這個位置測試人員可以從實驗室外的窗口看到CSD-100的顯示狀態。

回復

使用道具 舉報

52

主題

0

好友

481

積分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

2#
發表於 2012-8-27 21:10:07 |顯示全部樓層
本帖最後由 黑色的狗 於 2012-8-27 23:56 編輯
dick 發表於 2012-8-27 19:35
反过来 好看数据嘛?

因為CSD-100是倒吊安裝的,所以面板是反的,把面板旋轉180度之後顯示方向才變成正的。
回復

使用道具 舉報

52

主題

0

好友

481

積分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

3#
發表於 2012-8-27 23:33:26 |顯示全部樓層
StevenKuo 發表於 2012-8-27 23:20
很好的應用!
但是,不知極早期直接Interlock其它系統,尤其斷電或關閉機台設備或觸發氣體滅火、撒水等。不 ...

本案例中若不立刻中斷測試可能有醞釀成更大災害的風險,畢竟測試設備當中有燃料,有高溫,在冒煙階段不立刻處理的話演變成火災或爆炸的風險是很高的。
回復

使用道具 舉報

52

主題

0

好友

481

積分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

4#
發表於 2012-8-28 08:20:37 |顯示全部樓層
dick 發表於 2012-8-28 08:08
是不是面板是正方形的 可以转90度吗?

是的,所以CSD-100面板可以旋轉90度、180度、270度,一共可以有4種安裝方向。
回復

使用道具 舉報

52

主題

0

好友

481

積分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

5#
發表於 2012-8-28 10:22:14 |顯示全部樓層
這張圖的2台CSD-100是兩種不同方向,一台是橫着的,一台是豎着的。
CSD-100
回復

使用道具 舉報

52

主題

0

好友

481

積分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

6#
發表於 2012-8-28 20:10:45 |顯示全部樓層
Monitair有內建的2路(煙霧及氣流)4-20mA模擬量輸出。VESDA及ICAM有擴充模組提供模擬量輸出。

AVA的模擬量輸出模組預計年底上市。
回復