本帖最後由 黑色的狗 於 2012-7-29 10:06 編輯
上週去台中一家消防公司拜訪的時候,聊到他們幾年前曾經在一個冷藏庫使用過3台極早期產品,但是因為管路積水及冷藏庫裡面取樣孔結冰堵塞的關係一直無法正常使用,後來全部都拆掉了。
真的是蠻可惜的,因為空氣取樣式極早期系統是冷藏庫或冷庫(Cold Store)唯一適用的火災探測方式,上述問題其實是代理商對產品應用的知識不足,導致事先無法提供良好的設計方案,事後又無法根據現場問題及時調整,最後才以失敗告終。
冷庫內由於溫度可能低至-5~-40oC,而探測主機一般安裝在冷庫外,因此取樣管路從冷庫內穿出冷庫外的時候應該使用加熱器來提高空氣樣品的溫度,這樣可以使得空氣樣品的溫度與外界相當,大幅減少冷凝現象及冷凝水的產生。另外一種方式是使用凝結陷阱(Condensation Trap),就算有冷凝水產生的話,水也會跑到陷阱內,而不會堵塞取樣管路。當然,在極端的情況下,加熱器及凝結陷阱可以同時搭配使用。
至於冷庫內取樣孔因為結冰或結霜而堵塞的問題,應該要注意
1. 水平方向的取樣管路應該像外傾斜,這樣如果管路內出現冷凝水的時候也會向外排掉,而不是向內流向取樣管路及取樣孔。
2. 取樣孔開孔方向改在側面開孔,而不是在底部開孔,這樣就算有冷凝水也不會堵塞取樣孔。
3. 取樣管路離開天花板應該要有30cm以上,以避免結霜。
4. 管路固定時必須注意管路可能的熱脹冷縮的情形,避免管路變形或脫離。
離開台中這家消防公司的時候對方開玩笑的說認識太晚,早點認識的話那幾套設備就不需要拆了。當然啦,以後找我們就對啦,俗擱大碗擱專業的極早期系統供應商。
|
|