查看: 14164|回復: 4
分享到:
打印 上一主題 下一主題

AVA Quartas-500 vs P牌 傳統煙霧偵測器

  [複製鏈接]

5

主題

0

好友

100

積分

註冊會員

Rank: 2

跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2013-2-25 21:57:54 |只看該作者 |倒序瀏覽
大家快來看喔~~附件很精采喔!!!

AVA vs. P牌傳統偵煙器.pdf

620.46 KB, 下載次數: 30

台北辦公室實驗

回復

使用道具 舉報

79

主題

0

好友

592

積分

高級會員

Rank: 4

2#
發表於 2013-2-26 08:57:23 |只看該作者
有實際實驗表達,真的很清楚,感謝分享。
極早期AVA小小微粒就能偵測到,真的爭取充份的"時間"因應處理,讚啦!
回復

使用道具 舉報

2

主題

0

好友

36

積分

新手上路

Rank: 1

3#
發表於 2013-2-26 15:38:20 |只看該作者
實驗心得:
傳統偵煙器在不流動空氣的空間中,煙霧要進入偵測器被探測到是一件很困難的事情,沒有流動的空氣就表示煙不會流動,等到煙霧濃到一個程度時,該現場也已經被燒得很嚴重了,現場人員沒被火燒到也有可能被煙嗆到。

--------------------------------------------------------------------
版主的上述結論與英國BFPSA, BS5839, BS6266中的相關規定不謀而合哦,在英國規範中將空間的環境氣流類型分為靜止空氣(Still Air),舒適空調(Comfort Coing)及高速氣流(Fast Air)三種。在前二種的靜止空氣與舒適空調的環境下,煙霧探測器在靜止空氣的保護面積比舒適空調的保護面積還要小。就如同版主的測試結果,在靜止空氣當中,由於煙霧只能靠自身的熱量垂直向上移動,在碰到天花板後再水平飄到煙霧探測器的位置,因此煙霧抵達探測器所需的時間比起在舒適空調的情況下,由於氣流的幫助,所以反而能夠較快的抵達探測器。當然上述的氣流流速不能太快,如果太快那適用的標準就要變成快速氣流(Fast Air)那一欄了。

13.5 Spacing of sampling points onSecondary Systems
In areas of low or still air movement, itis preferable to configure the A.D.S. as a secondary system as if it were apoint type smoke detection system.
Due to the available systems on themarket there are three fundamental types of application where the spacing ofsampling points will be different:
i) Where a sampling point directlyequates to a normal point type smoke detector (see 4.2(b) of this code) andthen clauses 12 of BS5839: Part 1: 1988 can be directly applied.
ii) Where a defined performance test is asystem requirement and the sampling point equates to (i) above then the arearequirements defined in clause 12.2.2 of BS5839: Part 1: 1988 note will beamended as per Table 1
  
  
Still Air
Comfort  Cooling
Fast Air
  
A.D.S.  Sensitivity Test
  
Area
Any Point
Area
Any Point
Area
  
Very High
  
7-12m2
2.5m
25m2
3.5m
BS6266
  
Enhanced
  
25m2
3.5m
50m2
5m
  
Normal
  
BS5839
7.5m
BS5839
7.5m
Table 1
iii) Where the A.D.S. defines that anumber of sampling points are required to equate to the area covered by a pointtype smoke detector as clause 12.2.2. of BS5839: Part 1: 1988 then thesesampling points should be evenly distributed across the area being protectedwith due allowance for directional air movement.
13.5.1 Ceilings and roofs using secondarysampling systems
The consideration within BS5839 : Part1 :1988, clause 12.2.3., for the sensing element of smoke detectors to be locatedwithin 25mm to 600mm of the ceiling or roof may still apply to sampling points.It must be noted that many A.D.S. will be drawing a continuous sample at theceiling level and this may enable the sampling points to be mounted flush tothe ceiling. Any such mounted applications should have been previously provenagainst similar criteria and used within the design brief.
For detectors mounted in the apex of apitched or north light roof the recommendations of Table 2 or 13.5. for thehorizontal distance from the point to the detector may be increased by 1% foreach degree of slope of the roof up to a maximum increase of  25% and the area limits per sampling pointgiven in Table 1 may be increased in proportion to the square of the increaseddistance.

回復

使用道具 舉報

6

主題

0

好友

263

積分

中級會員

Rank: 3Rank: 3

4#
發表於 2013-3-15 15:45:17 |只看該作者
这个实验真的很不错!说明了不少问题。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊



Archiver|手機版|誼信(AVA)

GMT+8, 2024-12-22 00:12

© 2001-2012 誼信科技有限公司 版權所有

回頂部