查看: 10345|回復: 4

空氣取樣式探測系統的取樣孔位置及間距

  [複製鏈接]

52

主題

0

好友

481

積分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

發表於 2012-8-3 13:25:33 |顯示全部樓層
本帖最後由 黑色的狗 於 2012-8-3 13:31 編輯

世界各國對空氣取樣式探測系統取樣孔位置的規定一般均是比照侷限型(點型)探測器的配置,以下為英國BS5829、美國NFPA 72以及澳大利亞AS 1670中的法規節錄。

英國BS 5839
1.1.3 Smoke detector
In anaspirating smoke detector, the tube from the protected space to the centraldetector may have one or more holes through which smoke may be drawn. Design ofthe system should take into account any dilution of smoke taken into one hole byclean air taken into others. The amount of air entering each hole is usuallysmall, and should not be considered as modifying air or smoke flows within theprotected space. In general, each hole may be considered as a separate pointsmoke detector, and siting of the holes may be based on the siting requirementsfor point smoke detectors. The system should be such that separate signals areobtained from each zone. The design and sizing of the tubing system shouldcomply with the manufacturer’s recommendations.
1.1.3 煙霧探測器
在抽氣式探測器中,從保護區域到中央探測器間的採樣管上可能會有一或多個煙霧可被抽進來的採樣孔。系統的設計應考慮到煙霧從一個孔進入時被其它孔進入的乾淨空氣所稀釋的情形。從每一採樣孔進入的空氣量通常很少,其不應被認為能夠改變保護區域的空氣或煙霧流動。總的來說,每一孔均可被視為一單獨的點型探測器,而採樣孔的布點位置可依照點型探測器的布點要求為之。此系統就如同由不同區域取得的個別信號。管路系統的設計及尺寸應符合製造廠的建議。

美國NFPA 72
5.7.3.3.1 Each sampling port of an air sampling–typesmoke detector shall be treated as a spot-type detector for the purpose oflocation and spacing.
5.7.3.3.1 在考慮位置及間距時,空氣取樣式煙霧探測器的每一採樣孔均應被視為一點型探測器。

澳大利亞AS 1670
4.2.2 Spacing between detectors…Multipoint air-sampling tube detectors shall be arranged so that the samplingtubes have the same spacings as a row of point-type detectors…
4.2.2 探測器間距… 多孔式空氣採樣式探測器的取樣管路間距應與一排點型探測器的間距相同…

回復

使用道具 舉報

2

主題

2

好友

235

積分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

發表於 2012-8-13 15:36:39 |顯示全部樓層
請問AVA極早期煙霧探測系統於無塵室中Dry Coil之前及Under Waffle Slab如何設計?是否與傳統探測器一樣?還是有標準可依循?日後如何測試其效果?
回復

使用道具 舉報

52

主題

0

好友

481

積分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

發表於 2012-8-14 02:06:00 |顯示全部樓層
StevenKuo 發表於 2012-8-13 15:36
請問AVA極早期煙霧探測系統於無塵室中Dry Coil之前及Under Waffle Slab如何設計?是否與傳統探測器一樣?還是 ...

這是商業機密哦~~~~

開玩笑的啦,極早期系統在無塵室的設計及驗收規範需要另外開新帖討論,就不在此回覆了。
回復

使用道具 舉報

14

主題

0

好友

166

積分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

發表於 2012-9-2 20:59:47 |顯示全部樓層
無塵室的案子 在台灣好像好久不見啦 若能做各1000台大案子  就又是另一個新的里程碑
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊



Archiver|手機版|誼信(AVA)

GMT+8, 2024-3-29 08:00

© 2001-2012 誼信科技有限公司 版權所有

回頂部