【極早期火災預警系統】

極早型偵煙器之重要性

對一個上千億投資額之 LCD 或是晶圓廠而言,任何一個小火災,先不論是否直接造成設備設施損失,光是設備停止運轉,停機一個小時的損失就高達數千萬元,如何及早偵測火災煙流發生、確保人命安全及降低財務損失,已成為廠內損害防阻的重要工作之一。如果發生火災,將導致人員、資料、電腦、財務、電信系統混亂和業務停頓。火災還可能造成其他嚴重的後果,有價值的資料損毀,甚至是不必要的自動滅火設備啟動後所造成的損害。

由於無塵室有垂直層流影響,傳統熱感應器或是光電、離子式偵煙器因為氣流因素,很難有效作動,因此,及早型偵煙器扮演著保障人命安全及降低財務損失的重要角色。國內目前共有數種及早型偵煙器(Incipient/ Very Early Smoke Detector),其中由於產品之特性,並非適用於所有場所,然而其「早期偵知能力」卻可讓使用者即時得知火災之發生,並立刻處理。

極早型偵煙器的靈敏度可達一般裝置在天花板上偵煙器之 100 倍。若不考慮垂直層流影響,等到風機—濾網機組(Fan-Filter Unit, FFU)上的偵煙器發出警報時,此時的火災成長所產生的煙粒子濃度已對半導體廠房的潔淨度造成很大的影響及損害。若能在災害擴大到無法收拾之前,及早採取因應措施,抑制災情蔓延,則能讓損失減到最小,降低對人身安全之威脅。

在特定場所中,我們對偵煙器有較高之要求,期望在煙霧一產生就能發現。極早期煙霧偵測設備是一群科學家及工程師在 1970 年代中期,針對傳統的火災報警系統的缺點所研發出來的產品,經過 20 多年的實際使用證明更能早期而且有效的偵測到火災的發生。由於其優異的偵測效能,使得廣泛的被應用在保護電信機房、電腦機房、無塵室、博物館、機場... 等重要場所。極早期煙霧偵測系統主要為高靈敏度的空氣取樣式煙霧偵測系統 (air sampling type smoke detection system, nfpa 72) 或者是抽氣式 (aspirating smoke detection system, bs5839) 。所謂空氣取樣式 / 抽氣式是因為它的偵測原理是靠主機內部的抽氣泵,透過延伸至偵測區域的空氣取樣管路將空氣樣品抽回偵測室進行檢測,當空氣中的煙霧濃度達到一定程度時系統即發出警報。


保護資產的更廣泛機會

火災的發展分為四個階段:
1. 初始階段 ( INCIPIENT ):開始燃燒之前,熱量低且集中,無明顯煙霧或是火燄,但有不可見之次微米粒子和氣體。此時物資漸漸發熱、悶燒,醞釀為火災初期,隨後若產生大粒子,離子式偵測器可能有感應。
2. 可見煙霧 ( VISIBLE SMOKE )
3. 產生火焰 ( FLAME )
4. 產生劇熱 ( INTENSE HEAT ):高熱階段,此時大火猛烈且溫度極高,火燄偵測器才發生作用。

在火災的醞釀階段若是產生警報信號,將提供了更多的時間與機會來偵測並控制火災的發展。早期偵測的功能使得潛在的突發火災事件轉變為簡單的維護工作,因此使用此偵測器有助於避免火災的破壞損失和業務的停頓。
火災從火源開始悶燒,轉變到發焰起火而產生高熱的這段時間是非常關鍵的。在這段時間內,可能是情況持續惡化,進而發焰起火;或者是找出火源,採取行動,制止火災的發生。極早型偵煙預警系統可以爭取時間 ── 影響火災損失的關鍵因素。作業人員能有時間採取應變行動,可避免火災的危險、損失和破壞,並提供更廣泛的機會。



字數限制 ((待續))