查看: 7660|回復: 0
分享到:
打印 上一主題 下一主題

極早期火災預警系統(下)

[複製鏈接]

24

主題

1

好友

336

積分

中級會員

Rank: 3Rank: 3

跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2013-3-13 20:04:34 |只看該作者 |倒序瀏覽
本帖最後由 夢夢 於 2013-3-13 20:16 編輯

((續))

與自動滅火設備協同工作

早期預警信號可供相關人員採取行動,同時提供某一適當級別的警報信號 (fire2) 以啟動自動滅火設備,而不需要使用分離式偵測系統而犧牲火災發展初期的早期預警功能。抽氣式煙霧偵測系統之預期壽命至少為十年,系統監測每一台偵測器的狀態, 自動提供故障信號以降低昂貴的故障維修費用。整個系統包含「空氣取樣管路」及「偵測主機」二大部分。

1. 空氣取樣管路
空氣取樣管路可依保護區域或對象做彈性配性,以保證能達到最佳火災偵測效果,典型的取樣管路配置在天花板下方,並在適當的位置開取樣孔 (sampling points),如此空氣樣品即可透過取樣孔及取樣管路而送回偵測主機。當保護區域內有空調或機械通風系統在運轉,使得火災產生的煙霧流動方向可能會受到影響時,取樣管路亦可配置在煙霧可能的行進的方向上,以捕捉含有火災煙霧的空氣樣品。
[size=12.666666984558105px]若是火災的可能發生源被保護在一侷限空間時,亦可利用一分支出去的取樣軟管,將取樣孔伸入此空間內,將空氣樣品抽回偵測主機進行檢測。事實上,空氣取樣管路配置方式具有非常大的彈性,取樣管路隨保護區域及對象調整取樣位置的做法,能真正的達到火災偵測的效果。

2. 偵測主機
空氣樣品被抽回偵測主機時,為避免空氣中的灰塵影響量測信號而產生誤動作,並且造成偵測室的污染,空氣樣品在進入偵測室(chamber) 之前,會先經過一個兩階段濾網(dual stage filter)。偵測室使用雷射為偵測光源,其偵測原理為光散射方式 (light scattering),亦即當煙霧粒子通過雷射光束時,將會產生散射光。藉由量測散射光的強弱大小,即可知道煙霧濃度之大小。

偵測室量測的信號被處理之後送至顯示面板,在其上顯示煙霧濃度大小。當煙霧濃度達到預測的等級時,顯示面板上將會產生相對應的火災警報,並可透過繼電器來驅動所連接的聲光警示設備、火災受信總機或者是其他的建築物監控系統。


應用區域

由於極早型偵煙系統能夠早期而且有效的偵測到火災的發生,因此廣泛的安裝在許多禁不起火災風險之重要場所。
1. 不能輕易中斷服務或生產之場所:如自動化設備等電信與電腦機房機房、醫院、電視台與廣播電台、 工廠無塵室、電力機房與輸配電站以及銀行等;在現代化的社會中,通訊、電力、資訊等服務一旦中斷,將造成重大影響與損失。

2. 需避免自動滅火系統不必要的釋放以及相關的業務中斷之場所:在電子資料處理中心(EDP Center)、診療設備室、無人機房,傳統探測器容易誤報,而使得昂貴的自動滅火系統產生不必要的釋放,極早型偵煙系統之可靠偵測效果可避免這種情形的發生。

3. 保護區域內有高速氣流或是空間廣大使得煙霧難以偵測之場所:高速的氣流或是廣大的空間都會造成煙霧的稀釋效果,增加火災偵測的困難度。極早型偵煙系統之高靈敏度可以彌補倉庫、冷凍庫、挑高大廳、停機棚、體育館與活動中心等場所之稀釋效果,而及時的發出火災警報。

4. 維護工作較難進行之場所:某些地點像是監獄、學校、宿舍、生產機器設備廠等,並不是很容易或方便進入,以進行維護工作。極早型偵煙系統之偵測元件集中在主機上,而且又具有智慧型的異常檢測功能,使得維護工作變得非常簡單。

5. 要求美觀或是所珍藏的物品價值無法估計之場所:極早型偵煙系之取樣管路可以隱藏在博物館、畫廊、檔案室、美術館、現代化建築、歷史建築或是古蹟之裝潢裡面,因此可以兼顧及美觀與保護效果。

6. 特定公共場所:某些公共場所如養老院、醫院、大型車站以及戲劇音樂等表演廳,若是發生火災,該區域數量有限的出入口再加上慌亂的人群,可能會使傷亡更加慘重,而其中還有病人、老人、嬰兒或者是其他行動不方便的人,則需要有更多的時間來逃離火場。

擷取自:http://tw.myblog.yahoo.com/jw!Jj ... wzx/article?mid=173


看完這篇介紹,可以大概的了解我們家產品是怎麼一回事,原來主機偵測是借由光散射原理,真的很神奇。
火災四階段跟我們產品的四階段的警報,不知道有沒有關聯?
此篇跟大家分享囉~!!!!



以上


回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊



Archiver|手機版|誼信(AVA)

GMT+8, 2024-5-2 07:00

© 2001-2012 誼信科技有限公司 版權所有

回頂部