查看: 12065|回復: 2

AVA靈敏度問題提問???

  [複製鏈接]

5

主題

0

好友

100

積分

註冊會員

Rank: 2

發表於 2013-3-19 18:00:09 |顯示全部樓層
在不同的環境中, 用不同的靈敏度去符合現場環境的空氣品質, 以防止誤報的產生, 這是在每一次施工完成時所要注意的事項.
曾經客戶問過我, 是不是有一套比較量化的標準SOP? 比如說, 無塵室的建議靈敏度是0.1 %obs/m, 電盤(箱體)的是0.2 %obs/m, 工廠的是0.5 obs%/m...等.

另外一個問題, 同樣都是CSD-100機台, 裝在高壓電盤室的靈敏度是0.2 obs%/m, 可是裝在低壓電盤室的CSD-100靈敏度卻是0.1 obs%/m, 因為現場環境幾乎是一樣的,
我不懂為何會有這樣的差別? 客人也有相同的疑問, 希望能有達人告知~~3Q!!!
回復

使用道具 舉報

52

主題

0

好友

481

積分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

發表於 2013-3-20 12:02:42 |顯示全部樓層
本帖最後由 黑色的狗 於 2013-3-20 14:06 編輯

極早期空氣取樣探測系統的煙霧探測性能與主機閥值的設置有關,也與其探測面積大小有關。綜合來說其性能指標ASI=閥值x面積,在特定的區域若要有一致的性能,則閥值的設定應該與探測面積大小成反比。

因此以風險考慮一個高壓盤用了1台CSD-100,而2個低壓盤用1台CSD-100來保護的條件下,若是高低壓配電盤的尺寸相同,這樣雖然高壓盤閥值為0.2%obs/m,低壓盤閥值為0.1%obs/m時,二者的煙霧探測性能事實上是相當的。或者簡單的來說,1台CSD-100開1個取樣孔跟開2個取樣孔時,單孔靈敏度是不一樣的,單孔靈敏度再乘上單孔保護面積才是該盤體真正的探測性能。

樓主可以參考一下這篇文章的內容,看是否可以解答你的疑慮。

消防特區-FS06-空氣取樣.pdf (1.18 MB, 下載次數: 11)
回復

使用道具 舉報

5

主題

0

好友

100

積分

註冊會員

Rank: 2

發表於 2013-3-22 13:16:49 |顯示全部樓層
瞭解了~感謝!!
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊



Archiver|手機版|誼信(AVA)

GMT+8, 2024-3-29 20:52

© 2001-2012 誼信科技有限公司 版權所有

回頂部